Announcement

Collapse
No announcement yet.

ups อันนี้พอไหมครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ups อันนี้พอไหมครับ

    ของผมใช้ apc es 500va

    คอมผมใช้ TaGan 500bz ครับ จะมีปัญหาไหมครับ ups 500va จะจ่ายให้พอไหมครับ
    ขอบคุณครับ

    ถ้าเป็นไปได้รบกวนอธิบายรายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยนะครับว่า มันจะมีปัญหาในอนาคตไหม

  • #2
    System ทั้งหมดในเคสมีอะไรมั้ง
    แล้ว UPS apc es 500va กี่ Watt
    PSU ไม่เกี่ยว

    Comment


    • #3
      Originally posted by TWK. View Post
      System ทั้งหมดในเคสมีอะไรมั้ง
      แล้ว UPS apc es 500va กี่ Watt
      PSU ไม่เกี่ยว
      INTEL E8500
      P5QPRO
      XFX 9800GT
      RAM1G*2
      SEAGATE 500 G 1ตัว
      ASUS DVD RW
      LCD LG 2232GW

      ตามนี้ครับ ปกติไฟ เวลาตกหรือดับ ก็ไม่ เป็นไรนะครับ เคยลองประมาณ 5 นาที
      ก็ไม่ดับ แต่ว่าผมอยากทราบว่าจะมีปัญหาเวลามันจ่ายไฟให้คอมผมอะครับจะพอไหมจะมีปัญหาไหม

      Comment


      • #4
        รอคำตอบจ๊ะ

        Comment


        • #5
          UPS จะกี่ VA ก็ช่าง (VA คือ สามารถสำรองระยะเวลาเครื่องเราว่าจะอยู่ได้นานแค่ใหนตอนไฟดับ 10-20 นาที เป็นต้น)
          ต้องดูที่ Watt ของ UPS ว่าจะรับโหลดไฟเครื่องตอนไฟดับใหวกับ System เรารึปาว
          จากที่ดูอุปกรณ์ภายในเคสทั้งหมดแล้ว full load ประมาณ 400 W (หรือไม่เกินนั้น)
          แนะนำ UPS ขนาด 400 Watt ขึ้นไป จะกี่ VA ก็ได้ (ถ้า UPS Watt น้อยกว่า System ที่โหลดไฟ UPS จะ Overload และ ดับตัวเองและเครื่องคอมฯ ด้วย )

          Comment


          • #6
            Originally posted by TWK. View Post
            UPS จะกี่ VA ก็ช่าง (VA คือ สามารถสำรองระยะเวลาเครื่องเราว่าจะอยู่ได้นานแค่ใหนตอนไฟดับ 10-20 นาที เป็นต้น)
            ต้องดูที่ Watt ของ UPS ว่าจะรับโหลดไฟเครื่องตอนไฟดับใหวกับ System เรารึปาว
            จากที่ดูอุปกรณ์ภายในเคสทั้งหมดแล้ว full load ประมาณ 400 W (หรือไม่เกินนั้น)
            แนะนำ UPS ขนาด 400 Watt ขึ้นไป จะกี่ VA ก็ได้ (ถ้า UPS Watt น้อยกว่า System ที่โหลดไฟ UPS จะ Overload และ ดับตัวเองและเครื่องคอมฯ ด้วย )
            โอขอบคุณครับ ชัดเจนครับผม

            Comment


            • #7
              ไม่พอค้าบบบบบ
              เพราะ 500va ยังไงก็ไม่ถึง 500watt

              ลองดูที่ข้างๆเครื่อง ups ดูครับมันมีค่า factor หรือป่าวแล้วลองเอามาคูณกับ va ดู
              เช่น factor 0.6 * 500 va = 300
              ups เครื่องนั้นจ่ายได้แค่ 300watt ครับ

              ปล. จะเป็นอย่างงี้แหละ ถ้าจำไม่ผิดนะ ^^

              Comment


              • #8
                Originally posted by H13 View Post
                ไม่พอค้าบบบบบ
                เพราะ 500va ยังไงก็ไม่ถึง 500watt

                ลองดูที่ข้างๆเครื่อง ups ดูครับมันมีค่า factor หรือป่าวแล้วลองเอามาคูณกับ va ดู
                เช่น factor 0.6 * 500 va = 300
                ups เครื่องนั้นจ่ายได้แค่ 300watt ครับ

                ปล. จะเป็นอย่างงี้แหละ ถ้าจำไม่ผิดนะ ^^
                เวงกำ
                แต่มันก็ไม่เคย overload ไม่เคยดับไม่เคยไฟตกให้เห็นนาครับ
                ตกลงพอไหม??????????????

                Comment


                • #9
                  http://www.syndome.com/brochure/sz-p...innovative.pdf

                  http://www.syndome.com/innovative_ups.html

                  ส่วนตัวเองใช้ของ Syndome SZ-Pro 501 500VA 400Watt

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by TWK. View Post
                    http://www.syndome.com/brochure/sz-p...innovative.pdf

                    http://www.syndome.com/innovative_ups.html

                    ส่วนตัวเองใช้ของ Syndome SZ-Pro 501 500VA 400Watt
                    เวลาไฟตกนี้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์มันจะกระชากไหมครับ หรือฟ้าฝ่าอย่างเดียวจึงจะกระชากทางสายโทรศัพท์
                    ตัวups ผมไม่มีช่องเสียบสาย โทรศัพท์เหอๆๆๆ
                    กันไฟตกแต่สายโทรศัพท์ต่อกะคอมเลย
                    ตกลง จะกันได้ไหมเนี่ย