    คือผมได้รับสินค้าเคลม UPS รุ่น IMD-1000AP (อาการเสียคือ relay ดังผิดปกติ)จากการใช้งานมาได้สักพักพบว่า ups ไม่สามารถจ่ายไฟ ขณะ fulload ได้ อาการคือ คอมพิวเตอร์ วูบrestartตัวเอง แต่ขณะidle สำรองไฟได้ปกติครับ (softtware ที่ใช้ทดสอบคือ เกมส์ GRID racedriver) และเสียง relay ยังดังอยู่แต่ไม่ถี่เหมือนตัวเก่า ทั้งๆที่เป็นของใหม่
    อุปกรณ์ต่อพ่วงคือ
    1. core2duo e6550
    2.mainboard gigabyte ep35c-ds3r
    3.ddr2 gskill 2048x2 bus800
    4.hdd seagate 500gb st3500320as
    5.vga powercolor hd4850 512mb ref
    6.psu tagan tg480-u38 500w
    7.dvd-rw drive asus
    8.monitor lg 19 wide รุ่น l1942t-pf
    9.soundcard creative audigy2zs
    10.case รุ่น icute-s901

    สอบถามช่างpcmแล้วเค้าบอกว่า psu ที่ผมใช้เป็นแบบ sinewave น่าจะหมายถึง วงจร PFC แต่upsรุ่นนี้จ่ายไฟแบบ stepwave ทำให้ไม่สามารถปรับแรงดันไฟได้ทัน เป็นสาเหตุให้คอมวูบรีสตาร์ทตัวเอง และแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปใช้รุ่นเทพอย่าง smk-600ราคา 9,xxx บาท เพื่อนๆคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้บ้างครับ ทั้งๆที่คอมผมกินไฟไม่เกิน 500w และupsรองรับได้ถึง 600w
    Last edited by vibra128; 4 May 2009 at 12:48:11.

  2. #2
    OverclockZone Member vibra128's Avatar
    Join Date
    21 Dec 2006
    Location
    A, A

    Default

    ใครเคยเจอแบบนี้ช่วยตอบหน่อยนะครับ กลุ้มใจจัง

  3. #3
    OverclockZone Member vibra128's Avatar
    Join Date
    21 Dec 2006
    Location
    A, A

    Default

    ^^

  4. #4
    OverclockZone Member vibra128's Avatar
    Join Date
    21 Dec 2006
    Location
    A, A

    Default

    ..

  5. #5
    OverclockZone Member
    Join Date
    21 Nov 2006

    Default

    เป็นต้องแต่แรกเลยเหรอครับ ผมกำลังจะซื้อรุ่นนี้อยู่พอดี จะได้เปลี่ยนใจ

  6. #6
    OverclockZone Member vibra128's Avatar
    Join Date
    21 Dec 2006
    Location
    A, A

    Default

    คนที่ใช้supply แบบ active pfc ไม่ควรใช้รุ่นนี้ครับ เพราะขณะ fulload ups จะไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอเป็นเหตุให้เครื่องวูบ